XXX项目
高处作业
安全专项方案
编制人:职务(称):
审批人:职务(称):
批准人:职务(称):
XXX有限公司
年月日
高处作业安全专项方案
一、工程概况:
XXX项目,为框剪/地下1层、地上5层,建筑高度23.45m。工程地基基础设计等级为丙级,抗震设防类别丙类,建筑结构安全等级为二级,设计使用年限70年。
本工程的质量目标严格按国家统一标准GB—及GB50系列质量验收规范施工;安全文明施工目标确保安全生产无事故,杜绝死亡,避免重伤。根据楼层设计及施工需要,现场设置预留洞、楼梯口、电梯井口及通道口较多,给生产上带来一定困难和安全危险性,为了确保施工安全,项目部对现场施工始终以“安全第一,预防为主、综合治理”的方针进行,杜绝重大伤亡事故,从安全生产组织,安全教育,安全检查等方面严格管理,尤其对现场的“三宝、四口”采取安全预防措施,确保整个施工过程安全、文明、规范。
二、编制依据
1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59--)
2、《建设施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-)
3、《安全帽》(GB-)
4、《安全带》(GB-)
5、《安全网》(GB-)
6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ-)
7、《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ-)
8、《建筑施工安全管理规范》(DB33/-)
8、本工程施工图纸;
9、本工程施工组织设计;
三、“三宝、四口”类型
1、“三宝”是指安全帽、安全带、安全网,三宝的作用及安全措施
1.1安全帽
本工程使用的是嘉兴市油车港民政皮塑五金厂安全帽,符合GB-(安全帽)标准,通过GB-检验合格,体系通过ISO认证,产品获得中国质量监督总局论证。它主要可以承受和分散的冲动,并保护或减轻由于高处坠落头部先着地的撞击伤害,项目部为辩别现场管理、安全帽分红、蓝、黄、橘黄四种颜色,管理人员佩带红色、泥工红色、架子工蓝色、钢筋工黄色、木工橘黄色,对外来探访或联系人员进入现场都必须戴好安全帽才能进入佩戴红色安全帽,由门卫负责,并且项目部对现场制定严格管理制度,对进入施工现场的工作人员没戴安全帽或者安全帽没戴好,首先进行教育,然后对不同程度的处罚。
1.2安全带
安全带由江苏耐特尔绳带有限公司GB-型,经过国家劳动部门质量检验合格,它主要用于防止人体、坠落的防护用品,在施工中,主要在2米以上悬空部位施工人员佩带使用,一般架子工为主的佩带,搭设外架前班组长要对操作工人怎样使用安全带进行安全技术交底,上外架操作人员必须系好安全带,安全带使用只能挂上,不能挂下,预防施工人员高空坠落,项目部每天派安全员对现场施工进行巡查,制定安全生产管理制度,发现悬空部位作业及架子上施工时没系好安全带人员首先进行教育,并处罚措施,直到把安全带系好,才让施工人员施工。
1.3安全网的构造与技术要求
1.3.1安全网的构造
安全网一般由网体边绳、系绳、筋绳、试验绳等组成。
安全网分为平网和立网两类,立网一般1.8×6米,平网3×6米
1.3.2安全网的技术要求
1安全网绳安全带纶、维纶、尼龙等材料制作,氯纶只级用于立网,所有绳的置平强力比不得低于75%。
2平网的宽度不低于3米,立网高度不少于1.8米,每张网的重量不宜超过15kg。
3立网密目度不得低于目/cm2,它具有一定穿透性能和阻燃性能。
1.4安全网使用和搭设要求
1.4.1本工程使用的安全网是湖州飞英沈氏安全网厂生产型号为(GB-),有产品质量检验合格证。
1.4.2挂立网时,主要起到封闭脚手架绑扎时立网每个系结点都紧靠外架每一步的底部,封严绑扎牢固,绑扎材料采用不少于18#铁丝。
1.4.3立网相邻部位重叠绑扎,主要是防止外架材料坠落伤人、伤物。
1.4.4施工期间,立网难免有损坏、脏,有垃圾在网内,项目部每天派安全员监督检查,发现问题及时派架子工更换,清理干净,确保施工安全和文明施工。
2、“四口”是指预留洞口、楼梯口、电梯口及通道口等
2.1洞口防护
根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-)规定:进行洞口作业以及因工程工序需要而产生的,使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高处作业时,必须按规定设置防护设施。
结合本工程实际情况,具体防护措施如下:
基坑边防护
2.1.1、当在基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面50-70m深。钢管离边口的距离,不应小于50cm。防护栏杆,上杆离地高度为1.2m,下杆离地高度为0.6m,设两道防护栏杆;竖杆间距不大于1.8米;,并加挂密目安全网封闭。
2.2、楼梯口·电梯井防护
2.2.1、楼梯口应设置高度不小于1.2米的防护栏杆;扶手处设两道防护栏杆;竖杆间距不大于1.8米。电梯井口除设置固定钢质栅门(高度不低于1.8米),与结构牢固连接;可移动栅门须上锁;门口有醒目提示牌;井内每层挂水平安全网,平网内无杂物,网与井壁间隙不大于10cm。每三层(不超过10米)设硬质防护。
2.2.2、施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,应设置防护设施与安全标志。
2.2.3、防护栏杆、防护栅门应符合规范规定,整齐牢固,与现场规范化管理相适应。防护设施应在施工组织设计中有设计、有图纸,并经验收形成工具化、定型化的防护用具,安全可靠、整齐美观,周转使用。
2.2.4、楼梯口防护栏杆具体标准:
2.2.4.1杆顶高度为1.2m,下横杆顶高度为0.6m,杆柱高度为1.3m。
2.2.4.2颜色:横杆与立杆统一刷黄黑相间油漆,黄黑段统一长度为40cm。
示意图:
2.3、井口防护栅门具体标准
电梯洞口门宽为1.1米
1.3.1材料:栅门。
1.3.2尺寸:高度为1.8m,宽度为1.5米,宽度大于电梯门洞尺寸40cm并设置cm踢脚板。
电梯洞口防护示意图
2.4预留洞口防护
a.mm以下的洞口用18mm厚木胶合板封闭,用木枋嵌紧或用膨胀螺栓固定,表面刷红白相间mm的油漆。
b.mm-1mm的洞口用脚手板封闭,用架管固定。
c.1mm-mm的洞口用脚手板封闭,四周用架管搭设防护栏杆,刷红白相间mm的油漆,栏杆外满挂密目安全网。
d.mm以上的洞口,按临边防护要求设置防护栏杆,存在上下交叉作业的应做隔层防护。
mm以下的洞口防护
mm~1mm洞口防护
洞口尺寸≥1mm的防护
2.5入口、通道防护棚
2.5.1在建工程地面入口处和施工现场在施工程人员流动密集的通道上方应设置防护棚,防止因落物产生的物体打击事故。
2.5.2防护棚顶部材料可采用5㎝厚木板或相当于5㎝厚木板强度的其他材料,两侧应沿栏杆架用密目式安全网封严。出入口处防护棚的长度应视建筑物的高度而定,符合坠落半径的尺寸要求。
建筑高度h=2~5m时,坠落半径R为2m
5~15m3m
15~30m4m
30m5m以上
2.5.3当使用竹笆等强度较低材料时,应采用双层防护棚,以使落物达到缓冲。
2.5.4防护棚上部严禁堆放材料,若因场地狭小,防护棚兼作物料堆放架时,必须经计算确定,按设计图纸验收。
2.5.6首层应设置固定出入口通道,通道口上方搭设防护棚上方挂安全通道标志牌。
安全通道构造图1
安全通道构造图2
2.5.7施工升降机通道防护棚
施工升降机通道防护棚
2.5.8木工、钢筋作业区防护棚
(1)在塔吊回转半径内必须采用双层防护如图,半径以外可采用单层防护;防护板上必须做防水处理。
(2)室内挂设的标识牌有:机械验收合格牌、机械操作牌、操作规程、卫生责任牌、公司统一标牌,标牌的挂设高度离地1.8m。
(3)木工棚应采用密闭围挡,地面必须进行硬化。
钢筋棚、木工加工安全防护棚
2.6阳台、楼板、屋面等临边防护
2.6.1、施工现场中,工作面边沿无防护设施或围护设施高度低于80㎝时,都要按规定搭设临边防护栏杆。
2.6.2在以下临边作业部位必须设置防护措施。
(1)基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨篷与挑檐边,无外脚手架的屋面与楼层周边、水箱与水塔周边等处必须采取防护措施。
(2)头层墙高度超过3.2m的二层楼面周边,以及无外脚手的高度超过3.2m的楼层周边,必须在外围架设安全平网一道。
(3)分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。
(4)施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。地面通道上部应装设安全防护棚。双笼井架通道中间,应予分隔封闭。
(5)各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。
2.6.3楼梯踏步及休息平台处必须设两道牢固防护栏杆或用立挂网做防护,回转式楼梯间应支设首层水平安全网,每隔四层设一道水平安全网。
2.6.4临边防护栏杆搭设要求:
(1)防护栏杆由上、下两道横杆及竖杆组成,上杆离地面高度为1.2m,下杆离地mm。横杆长度大于1.8m时,必须加设栏杆柱。
(2)防护栏杆必须自上而下用密目网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度为mm的挡脚板。
4.5、当临边外侧临街道时,除设置防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目网作全面封闭处理。
临边防护