脑积水的原因

首页 » 常识 » 预防 » 气瓶安全储存柜气瓶柜的安全使用方法
TUhjnbcbe - 2024/10/23 16:23:00
老中医治白癜风 https://m.39.net/pf/a_9358774.html

什么是气瓶安全储存柜

是用来储存各类危险气体的安全防护用品柜,也是工业用安全柜的一种类别。气瓶柜用于提高局部的排气通风,保护钢瓶(气瓶)不受柜子外面火灾以及保护周围物免受内部火灾的金属容器。目前我们会使用到不同类型的气体,如:甲烷、煤气、氢气、氧气、惰性气体等,这类气体属于危险易燃易爆气体,需要用到专业生产的符合安全标准的储存容器,也就是要用到有报警功能的气瓶柜。

01气瓶安全柜安装安全注意事项

气瓶柜放置需知

安装本柜前选择远离火源,通风良好的地方。将柜体靠墙放置,并调整地脚,使柜体水平。

气瓶柜安装

将同类气瓶装入固定架上,检查无误后,将固定带琐紧。并将相应的气压表牢固的接在气瓶上,将气线从气线孔引出。当气路检查无误后,打开气阀,调整到相应的压力值。

抱箍:采用3mm厚度钢板

抱箍固定链:采用连环钢链,防止气瓶倾倒,有效固定气瓶柜。

活动翻版:采用3mm厚度钢板,面磷化处理(对钢板酸洗磷化去油、去锈、表面形成一层保护膜使其在防腐蚀方面效果更持久)配合车制固定铰连使用,便于气瓶的装卸.

02实验室气瓶柜的存放及安全使用事项

气瓶柜必须存放在阴凉、干燥、严禁明火、远离热源的房间,并且要严禁明火,防曝晒。除不燃性气体外,一律不得进入实验楼内。使用过程中的气瓶要直立固定在专用支架上。

搬运气瓶柜要轻拿轻放,防止摔掷、敲击、滚滑或剧烈震动。搬前要戴上安全帽,以防不慎摔断瓶嘴发生事故。钢瓶必须具有两个橡胶防震圈。乙炔瓶严禁横卧滚动。气瓶柜应按规定定期作技术检验、耐压试验。

易起聚合反应的气体钢瓶,如乙烯、乙炔等,应在储存期限内使用。

高压气瓶的减压器要专用,安装时螺扣要上紧(应旋进7圈螺纹),不得漏气。开启高压气瓶时操作者应站在气瓶出口的侧面,动作要慢,以减少气流摩擦,防止产生静电。

瓶内气体不得全部用尽,一般应保持0.2-1MPa的余压,备充气单位检验取样所需及防止其它气体倒灌。

要将同一类气体的气瓶放置在同一个柜内,不能混放。

每周对气瓶柜的报警器做一次检验,通常用打火机以不点火方式对进气孔附近释放出气体,并持续几秒钟,报警器响应并发出声光报警,否则为不正常,应请专业人员检查维修。(注意:试验时,千万不能用大量高浓度气体直接喷在报警器内部传感器上,以免烧坏传感器。)

要保持柜内清洁,经常清除传感器进气孔的灰尘或其它污物。

气瓶安全储存柜选购指南

适用于有机、无机、有毒、易挥发化学品实验操作

气瓶储存柜用于保护钢瓶(气瓶)不受柜子外面火灾影响,以及保护周围物免受内部火灾的安全储存柜,可达到隔离高温及保护人身安全的作用。

常规气瓶柜分别有单层结构和防爆结构,根据需要可配置气体专用泄漏检测、报警、排风、等一体化电气设备。内部容量常规有:单瓶装、双瓶装、叁瓶装、四瓶装和智能型。

产品特性

柜体

全部双层防火钢板构造,两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层。表面采用采用冷轧钢板,表面磷化处理(对钢板酸洗磷化去油、去锈、表面形成一层保护膜使其在防腐蚀方面效果更持久)烘箱高温固化。结构为全钢对开门。

报警器(选配)

采用工业级的专用可燃气体探测器,空气扩散采样,当达到芯片切点设定的浓度时,将自动报警。

排风系统

风机配合报警装置,一根线连接,在报警后5秒内自动启动排风装置,稀释可燃气体浓度直至低于芯片切点设定值。

活动翻版

采用3mm厚度钢板,面磷化处理配合车制固定铰链使用,便于气瓶的装卸。

配电

采用微电脑定时开关、气敏探头可监测气瓶漏气并自动排风、报警。

门板

全钢气瓶柜采用1.2mm厚冷轧板,表面层经耐酸漆涂处理,防酸碱及防锈。

1
查看完整版本: 气瓶安全储存柜气瓶柜的安全使用方法