箱式变电站送电操作规程

送电所需装备。

注:工具可根具实际情况酌情配置,但必配一字小螺丝刀一把,十字大螺丝刀一把,活动扳手一把。

送电前检查。

检查顺序依次是:高压室----变压器室-----低压室。

检查前穿着好电工装、安全帽、橡胶鞋、橡胶手套!

高压室检查。

查看并确认高压进线柜带电显示器为未带电状态。分断高压进线柜开关,解除连锁,打开下门,用验电棒测试并确认电缆头无高压电。用高压接地线连接进线电缆头接地。检查并确认进线电缆螺丝已拧紧,柜内无异物、无水渍、电缆进线孔已封堵。(此步骤后,送电前可换普通手套)

依次检查后续柜体开关操作机构是否正常、柜内电缆螺丝是否已拧紧、柜内无异物、无水渍、电缆进出线孔已封堵。

检查确认变压器网门跳闸线、低压取电线连接合格。

全部检查合格后,拆除高压接地线。锁好柜门,并确保所有开关为分位、除出线柜外接地开关断开(出线柜接地开关合闸)。关闭高压室门。

变压器室检查。

检查高压电缆是否有损伤,确认电缆螺丝、低压连接铜排螺丝已拧紧。

干变:去除变压器散热风机风尘膜。油变:检查液位球正常(绿色),底部无漏油痕迹。

检查确保变压器室无异物、无水渍、电缆进线孔已封堵。

检查合格后关闭,锁好变压器室门。

低压室检查

检查并确保进线柜外形正常,将框架断路器摇到分离位置。确认柜内零地合一连接正常,母线连接合格,二次线连接、走向合格。检查确保进线柜无异物、无水渍后关好柜门。

检查并确保出线柜外形正常,柜内出线电缆连接正确、合格。分断所以出线开关。确保柜内无异物、无水渍、电缆出线孔已封堵,用万用表测试主开关上端、下端、出线电缆的相间、相对地都为未连通后关好柜门。

检查并确保电容柜外形正常,柜内电缆、二次线连接可靠、合格。确保柜内无异物、无水渍。用万用表测试主开关下端的相间、相对地都为未连通后关好柜门(主开关为分断状态)。

检查合格后关闭,锁好低压室门。

送电前检查完毕

将高压出线柜接地开关分断,锁好高压室门,在距离箱变5米外等待高压所送电至箱变高压进线。(换好橡胶手套)

送电操作。

电话确认高压电已送至箱变高压进线柜2分钟后,在高压室一米远处查看高压室是否有异样,是否有杂音。

打开高压室,依次、有序(间隔30~60s)合闸进线柜、计量负控柜、出线柜(合闸出线柜后注意倾听变压器带电声音为“嗡嗡”,如异常,立即按线下分闸按钮)、环出柜(环出柜根据客户要求是否合闸),注意观察带电显示器指示。完成后关闭高压室门。

距箱变门外一米处查看变压器是状况一分钟,确认变压器正常工作,压器带电声音“嗡嗡”,声音平稳。

打开低压室门,旋转电压转换开关,观察电压指示(常规10/0.4,电压值为V)。将框架断路器摇到试验位置,分、合闸断路器测试正常后,将框架断路器摇到工作位置,合闸断路器。合闸成功后锁好柜门,准备操作电容柜。

锁好电容柜柜门,面板操作合闸电容柜主开关。合闸成功后观察控制器显示正常。使用操作手柄合闸出线刀开关,根据客户需求,开下门依次合闸出线开关。操作成功完成后,锁好柜门,关闭低压室门。送电完毕。

送电操作步骤确认表