脑积水的原因

首页 » 常识 » 问答 » 水池施工方案
TUhjnbcbe - 2023/10/12 23:59:00
SEO百度优化求职微信群 http://liangssw.com/shishang/13714.html

水池容量m3,东西长12米,南北宽9米,池壁高2米,池底板厚30㎜,池壁板厚20㎜,池顶板厚15㎜。

4.2.2施工工艺流程

场地平整→定位放线→挖土方→浇垫层→底板弹线→底板立侧模→底板扎筋→底板浇砼→底板砼养护→墙板扎筋、套管安装→墙板模板→池壁浇砼→砼养护→模板拆除→顶板模板→顶板钢筋→顶板混凝土→混凝土养护→拆模板→试水→回填土。

4.2.3主要施工方法:

1)土方工程

基坑开挖采用机械施工,配自卸汽车运土,人工配合清基土和修坡。采用1台1m3反铲挖土机开挖,挖土放边坡按1:1,基坑工作面自池壁外边距基坑边不小于mm。

基坑开挖如下页图所示

质量检验标准:

2)垫层施工:

施工工艺特点:

a.铺设垫层前先检查基底土质,清除松散土、积水、污泥杂质。

b.为防止对桩挠动,利用平板振动器进行压实,铺设混凝土的厚度为mm。

c.混凝土宜铺设在同一标高的基土上,如深度不同时,基土底面应挖成踏步和斜坡形,接槎处应注意压(夯)实。施工应按先深后浅的顺序进行。

d.分段施工时,接槎处应作成斜坡,每层接槎处的水平距离应错开0.5~1m,并充分压(夯)实。

3)钢筋工程

a.钢筋制作

.钢筋制作的准备:工程技术人员在配料前要熟悉图纸和会审记录,并掌握规范中有关对钢筋的要求,然后认真填写钢筋配料单和计算钢筋用量,使钢筋规格、品种、尺寸、数量均符合图纸及规范要求。

材料要求:各种钢材必须先有出厂合格证和复试报告,达到合格后,才能使用。

钢筋加工设备:现场设一台钢筋弯曲机,一台钢筋切断机。

.制作工艺:制作时,钢筋表面应洁净,不能有油污、铁锈。钢筋切断应根据规格、长度、直径和数量综合考虑,先长后短,长短搭配。

钢筋弯钩制作时,钢筋弯心距离为2.5d,平直度应满足设计及规范要求,箍筋末端应做弯钩,弯钩及弯平直长度也应满足设计及规范要求。

.成型钢筋标识:钢筋制作成型后,必须先由质检员检查合格后,分部位进行编号堆放,应使钢筋悬空不落地,搭棚遮盖不淋雨,并做好标识。

b、钢筋绑扎:

.施工准备:绑扎前,工程技术员应进行技术交底,对绑扎的顺序、要求和各部位的特点作详细说明,现场绑扎人员应根据配料单和图纸对照检查,确认无误后再进行操作。钢筋绑扎采用20~22#镀锌铁丝,对有保护层要求的绑扎点,应用带扎丝与保护层同厚的砂浆垫块,绑扎时应与木工支模配合,考虑施工先后顺序。

.绑扎方法:钢筋网绑扎,四周两行钢筋交叉点每一点必须扎牢,中间部分每隔一点成梅花式扎牢,对双向均受力的钢筋,必须将全部交叉点扎牢,相邻绑扎点的扎丝要扣成“八”字型。

底板筋弹线绑扎。在底板筋绑扎前,应先在砼垫层上放出所有墙边线,底板钢筋为双层网片筋,先绑下层网片筋,上层网片筋用φ16按纵横间距mm设铁撑,以保证双层网片筋间距的保护层厚度,钢筋撑脚下应垫在下层钢筋网上。底板钢筋绑扎完成后,再在上层筋放一道水平筋并焊于底板筋上,插入壁板竖筋与水平筋焊牢,为防止插筋歪斜,再加两道池壁水平筋,与插筋焊牢。壁板钢筋为双层网片布置,钢筋绑扎时,先复核池壁插筋位置是否准确,水平钢筋采用搭接绑扎和闪光对焊加长,同一截面上的接头面积不应超过50%,接头净间距不小于35d,且大于mm,在绑扎钢筋接头时,一定要把接头先行三点绑好,然后再和其它钢筋绑扎;竖向筋按池高分两个截面配置,同一截面上的接头面积不应超过50%,钢筋采用电渣压力焊接高。

绑扎内外网片筋,用Φ12按纵横mm设铁撑,用定距钢筋固定双层网片,避免绑扎的钢筋网和钢筋骨架变形。钢筋网与模板之间用砂浆垫块控制保护层厚度。

c.钢筋接长

现场施工水平钢筋接头采用搭接焊接接头或绑扎搭接接头,竖向钢筋接头采用电焊焊接。

对焊操作要求:

帮条焊:帮条焊适用于Ⅰ、Ⅱ级钢筋的接驳,帮条宜采用与主筋同级别,同直径的钢筋制作。

搭接焊:搭接焊只适用于Ⅰ、Ⅱ级钢筋的焊接,其制作要点除注意对钢筋搭接部位的预弯和安装,应确保两钢筋轴线相重合之处,其余则与帮条焊工艺基本相同。一般单面搭接焊为10d,双面焊为5d。

d、安全措施

.钢筋加工机械的操作人员,应经过一定的机械操作技术培训,掌握机械性能和操作规程后,才能上岗。

.钢筋加工机械的电气设备,应有良好的绝缘并接地,每台机械必须一机一闸,并设漏电保护开关。机械转动的外露部分必须设有安全防护罩,在停止工作时应断开电源。

.钢筋加工机械使用前,应先空运转试车正常后,方能开始使用。

.钢筋冷拉时,冷拉场地两端不准站人,不得在正在冷拉的钢筋上行走,操作人员进入安全位置后,方可进行冷拉。

.使用钢筋弯曲机时,操作人员应站在钢筋活动端的反方向,弯曲mm的短钢筋时,要有防止钢筋弹出的措施。

.粗钢筋切断时,冲切力大,应在切断机口两侧机座上安装两个角钢挡杆,防止钢筋摆动。

.在焊机操作棚周围,不得放易燃物品,在室内进行焊接时,应保持良好环境。

.搬运钢筋时,要注意前后方向有无碰撞危险或被钩挂料物,特别要避免碰挂周围和上下方向的电线。

.安装悬空结构钢筋时,必须站在脚手架上操作,不得站在模板上或支撑上安装。

.现场施工的照明电线及混凝土振动器线路不准直接挂在钢筋上,如确实需要,应在钢筋上架设横担木,把电线挂在横担木上。

.起吊或安装钢筋时,要和附近高压线路或电源保持一定的安全距离,在钢筋林立的场所,雷雨时不准操作和站人。

.在高空安装钢筋必须扳弯粗钢筋时,应选好位置站稳,系好安全带,防止摔下,现场操作人员均应戴安全帽。

e.质量标准

4)模板工程

水池模板用δ=12厚胶合板和木枋,支撑体系以ф48×3.5钢管为主。池壁施工缝留置在底板面向上mm的池壁处,池壁外围的施工缝设置企口形止水缝。池壁模板用ф12对拉螺栓,竖、横向间距均为mm,对拉螺杆中间加钢板60×60×3止水片,止水片与螺杆间满焊,两端焊Φ6.5横筋,并在其外侧安放40×40×10mm刨花板,刨花板在拆模后湿水养护自然脱落形成10mm深的凹坑,将螺栓两端割去,再用1:1膨胀水泥砂浆堵严凹坑;模板拼缝要求严密,缝与缝间用宽塑料胶带封闭,模板下口及池壁施工缝侧面贴单面胶带,严防漏浆。

池壁模板支撑架以池内双排架为主,池壁外围搭设双排架供操作及支撑使用。

池壁模板安装时,先将内侧模板立起,安对拉螺栓,然后安装50×背楞,安装固定水平钢管,并用对拉螺栓固定,支撑加固并初步校正。池壁钢筋绑扎完毕经检查合格,再安装另一侧模板,加50×背楞,设水平钢管固定,用对拉螺栓紧固,用支撑找正顶牢,最后拉通线进行池顶找直找正,固定支撑并进行检查,不符合质量要求不得进入下一道工序。

底板、壁板企口型后浇带模板支设采用12mm胶合板组合成型,背楞及支撑采用50×mm木枋加固。

5)砼工程

a:施工准备

碎石粒径不得超过管内径的1/3,对于直径为mm的输送管道,多选用5~31.5mm、具有连续级配的粗骨料,其含泥量不大于1.0%,针片状颗粒含量不大于10%;砂子采用中砂或中粗砂,其含泥量不大于2.0%,通过0.mm筛孔量不小于15%;掺合料的细度必须达到水泥细度的标准;

混凝土浇筑前,提前清理车辆进出路面、水电到位、对模板淋水保润,振动器到位,复验水电预埋构件及变形缝橡胶止水带位置,并办理好钢筋模板验收手续。

b:砼运输

现场砼水平和垂直运输:底板混凝土浇筑采用手推车运输。

c:混凝土浇筑

a)砼浇筑前的准备:

组织施工班组进行技术交底,班组必须熟悉图纸,明确施工部位的各种技术因素要求(砼强度等级、抗渗等级、初凝时间等)。

组织班组对钢筋、模板进行交接检,如果不具备砼施工条件则不能进行砼施工。

组织施工设备、工具用品等,确保良好。

浇筑前应对模板浇水湿润,墙、柱模板的清扫口应在清除杂物及积水后再封闭。

b)混凝土浇筑的一般要求:

混凝土的自由倾落高度不得超过2m,如超过2m时必须采取措施。应采用串筒或溜槽。

浇筑混凝土时应分段分层进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。

一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍,最大不超过mm。平板振动器的分层厚度为mm。

开动振动棒,振捣手握住振捣棒上端的软轴胶管,快速插入砼内部,振捣时,振动棒上下略为抽动,振捣时间为20~30秒,但以砼面不再出现气泡、不再显著下沉、表面泛浆和表面形成水平面为准。使用插入式振动器应做到快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振动棒作用半径的1.5倍(一般为-mm),靠近模板距离不应小于mm。振捣上一层时应插入下层混凝土面50-mm,以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。

混凝土应连续浇筑,如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种及混凝土初凝条件确定,一般超过2小时应按施工缝处理。

浇筑混凝土时应派专人经常观察模板钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇灌并应在已浇筑的混凝土初凝前修整完毕。

浇筑完毕后,检查钢筋表面是否被砼污染,并及时擦洗干净。

6)试水

试验条件及准备工作:

试验条件:

a池体的砼已达到设计强度

b现浇钢筋砼水池的防水层、防腐层施工以前以及回填土以前

c后浇带已浇筑完毕。

试验前的准备工作:

a将池体内清理干净,修补池内外的缺欠,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出口等,并检查进水及排水阀门,不得渗漏。

b设置水位观测标尺,标定水位测计。

c准备现场测定蒸发量的设备

d充水的水源应采用清水,做好充水和放水系统设施的准备工作。

水池闭水试验要点

充水

向水池内充水分三次进行:第一次充水高度为设计水深的1/3,第二次充水为设计水深的2/3,第三次充水至设计水深。也可先充水至池壁底部的施工缝以上,检查底板的抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续充水至上述第一次充水深度。

充水水位上升速度不宜超过2m/h,相邻两次充水的间隔时间不应小于24h。

每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水后,应对水池做外观检查,当发现渗水量过大(平均沉降速率大于5mm/d)时,应停止充水,待作出处理后,方可继续充水。

水位观测

充水时的水位可用水位标尺测定。

充水至设计水深时进行渗水量测定时,应采用水位测针和千分表测定水位,水位测针的读数精度应达到0.1mm。

充水至设计水深后至开始进行渗水量测定的间隔时间不少于24h。

测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间应为24h。

连续测定的时间可依实际情况而定,如第一天测定的渗水量符合标准,应再测定一天,如第一天测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少,可继续延长观测时间。

1
查看完整版本: 水池施工方案