脑积水的原因

首页 » 常识 » 常识 » 水池墙体混凝土浇筑技术安全交底
TUhjnbcbe - 2023/10/6 18:44:00
北京治疗白癜风 https://wapjbk.39.net/yiyuanzaixian/bjzkbdfyy/ffxbdf/

一、施工准备

1.材料准备

本工程采用集中搅拌混凝土,进场后对各部位的砼标号及强度等级严格检查验收,方可进行浇筑。对于外观不合格的砼必须进行退场处理,不得强行使用。

技术部门要检查水泥、砂、石、外加剂配合比、计量装置是否正确

2.机具设备:混凝汽车泵2台、尖(平)铁锹、振动棒、刮杠、标尺杆、照明灯、木抹子、铁抹子等。

二、施工缝设置

本次为循环水池墙体砼浇筑,要求一次性浇筑完成,不留施工缝

三.技术准备

3.1技术上完成钢筋的隐蔽验收和模板预检等工作,并得到监理的复验签证。

3.2提前完成砼工程施工技术交底和技术交底签认工作。

3.3提前完成砼的委托和砼开盘申请。

3.4现场试验人员持证上岗,做试件的器具已齐备,养护条件已具备。

四.生产准备

4.1落实砼的组织机构和管理机构。

4.2落实砼的施工需要的材料准备。

4.3落实砼的施工劳动力组织。

4.4落实砼施工的供水、供电。

4.5落实砼搅拌站和搅拌站的生产能力、设备能力、服务能力。

4.6落实砼输运设备的运行路线、设备位置。、

五.作业条件

5.1钢筋、模板做完隐预检,套管、预留洞做完隐预检,并进行各专业联合检查,抄好柱顶、墙顶上平标高线。

5.2模板内的木屑、泥土等杂物及钢筋上的水泥砂浆清除干净;检查钢筋保护层及其定位措施的可靠性;施工缝处理完。

5.3砼汽车泵调试运转正常,振捣设备调试正常并准备一定数量的震动棒,夜间施工配备足够的照明设备

5.4浇筑混凝土用的架子及操作平台搭救设已完毕并检查验收合格,控制混凝土浇筑高的标尺杆就位。

5.5劳动力已安排妥当,并将安排在各部位人员名单已上报.

5.6检查模板下口、洞口及角模处拼接是否严密,边角柱加固是否牢固。

六.施工方法

6.1施工段的划分

本工程不分施工段,一次性浇筑完成

6.2砼的搅拌

本工程采用集中搅拌混凝土,要求对砂、石、水泥、外加剂材料进行检查,对配合比、计量装置进行核实。

6.3砼的运输

砼到施工现场的运输由搅拌站安排砼运输罐车完成,运输时间控制1小时内为宜、运输时间越短越好。

6.4砼浇筑

6.4.2混凝土运输、浇筑及间歇的时间不应超过混凝土的初凝时间。

6.4.3同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在下层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。

6.4.4为防冷缝的产生,现场和混凝土搅拌站须各设调度员一名,合理调配混凝土的供应,保证混凝土浇筑能连续不间断地进行。场内合理安排罐车的行走、停车路线,并设立一定的候车区,保证“歇车不歇泵”的原则,确保混凝土的连续供应。

6.4.5振动器插点要均匀排列,每次移动位置的距离不大于0.5m;振捣时注意振捣棒与模板的距离不小于mm,并避免碰撞钢筋、模板、预埋件。

6.5混凝土养护

6.5.1砼浇筑达到终凝后脚踏无痕开始浇水养护,保证砼外表面处于湿润状态。养护时间总工不少于14天。

6.6工艺流程

作业准备混凝土搅拌运输振捣及浇筑拆模养护

6.6.1砼浇筑的统一要求

1)泵送混凝土浇筑顺序

当采用混凝土输送管输送混凝土时,应由远而近浇筑;

在同一区域的砼应按先竖向结构后水平结构的顺序,分层连续浇筑;

当不允许留施工缝时,区域之间、上下层之间的混凝土浇筑间歇时间,不得超过混凝土初凝时间;

当下层混凝土初凝后,浇筑上层混凝土时,应先按留施工缝的有关规定处理。

2)浇筑混凝土应连续进行。当必须间歇时,其间歇时间宜缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。

3)浇筑混凝土时,应注意防止混凝土的分层离析。砼倾落高度一般不宜超过2m,在竖向结构中浇筑混凝土的高度不得超过3m,否则应采用串筒、斜槽、溜槽等方式下料。

4)振捣器选用50型、70型插入式振捣器和ZB11型平板振捣器。

5)插入式振捣器的操作要做到“快插慢拔”。实测振捣棒的有效振动长度为L=mm,分层浇筑厚度为1.25L=mm,振捣棒的移动间距为1.5R(R为有效作用半径)。分层振捣时,振捣棒插入下层混凝土内的深度不小于50mm,同时应在下层混凝土初凝之前进行。分层厚度用标尺杆控制。在结构钢筋密集处,采用30型振捣棒配合振捣。

每一插点振动时间应视混凝土表面呈水平不再显著下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准。

5)在浇筑竖向结构砼前,应先在底部填以50—mm厚与砼同配合比减石子的水泥砂浆。

8)混凝土浇筑时振捣手采用挂牌制。墙体混凝土浇筑时,配备看模人员,防止跑模,同时用小锤敲击模板检查是否漏振。

6.7柱混凝土浇筑

1)浇筑前先在柱底部填5—10cm厚与混凝土同配合比减石子的水泥砂浆。柱混凝土分层浇筑,使用50型插入式振捣器分层振捣,每层厚度不大于50cm。用定型标尺杆控制分层厚度(夜间施工配备照明灯具)。振捣时注意振捣棒不得触动钢筋和预埋件,在上面振捣的同时下面设人随时敲打模板,使混凝土内部不产生空隙。

2)柱高超过3m时,浇筑时不在柱顶直接下灰,应采用串筒或溜槽分层浇筑。

3)柱子混凝土应连续浇筑完毕,柱混凝土浇筑至顶板或梁下皮以上30mm处,待顶板或梁支模前弹好线,用无齿切割机切齐人工剔凿平整,保证搓整齐。

6.8墙体的浇筑

1)墙体浇筑前,先在新浇筑混凝土与下层混凝土接槎处均匀浇筑3—5cm厚与墙体混凝土成分相同的水泥砂浆,混凝土应分层浇筑,每层浇筑厚度控制在50cm左右。采用50型振捣棒振捣,振捣点间距为50cm。采用快插慢拔的方式,每个点振捣时间以振捣时混凝土面不再下沉、表面泛浆、无气泡产生为宜。

2)洞口处混凝土浇筑时,应在洞口两侧均匀下灰同时振捣,使两侧混凝土承受相同的压力,以防洞口变形。

3)纵、横墙交接处要加强振捣,每一振点的振捣时间为20~30s,以混凝土表面出现浮浆和不再下沉为止。

4)墙体施工缝一般设在门窗洞口连梁跨中1/3跨范围内,应留垂直缝。

5)墙体高度大于3米时,为防混凝土离析在浇筑墙体混凝土时不能从模板上口直接下灰,采用串筒或溜槽进行下料。

6)墙体混凝土浇筑至上层顶板下皮以上30mm,在浇筑上层顶板时剔凿25mm,以利于现浇板与先浇墙体混凝土接缝严密美观。

7)墙体浇筑可以高出楼面板底1-2cm.料斗、输送导管提前准备好,不可将泵车输送泵端部直接插入柱模内或输送导管内

8)看模人员,必须认真核查紧固件,注意观察浇筑过程中模板缝有无异常情况,可通过浆液流出情况掌握,也可在紧固件上涂上标记,前后识别差异。

6.9混凝土的养护

1)普通混凝土浇水养护的时间,不得少于14d。

2)具体部位养护方法:

内外墙体砼采用喷雾器喷水或淋水养护。

柱体砼常温下采用塑料布紧密围裹,并淋水养护,也可刷合格的养护剂。

3)砼养护设专人分段分区域并挂牌责任人。

7.季节施工要求

7.1雨期施工要求

7.1.1不宜在下雨时浇筑砼,已浇筑部位应加以覆盖,按现行施工规范进行技术交底,留好施工缝后方可收工。雨后继续施工时,按规范相关要求对施工缝进行处理后再浇筑。

7.1.2雨季施工时,应加强对砼粗、细骨料含水率、含泥量的测定,及时调整用水量,严格控制砼塌落度,以保证砼强度不受影响。

7.1.3砼浇筑前,要了解本地区2—3d的天气预报,尽量避开大雨。砼浇筑现场要预备大量防雨材料,以备浇筑时突然遇雨进行覆盖。

8.成品保护

8.1要保证钢筋和垫块的位置正确,不得踩楼板、楼梯的弯起钢筋和上层钢筋,不得碰动预埋铁件及插筋。在板筋上行走时要垫上木板或多层板以防将负筋踩塌。

8.2不可用重物冲击模板,不在梁或楼梯踏步模板帮蹬踩,应搭设跳板,保护模板的牢固和严密。

8.4振捣时混凝土振捣棒严禁直接接触模板,以防使模板接缝松动引起漏浆。

8.6浇筑混凝土时,墙面、柱面、楼面上污染的混凝土在未凝结前及时清走并用拖布清理干净。

8.8墙、柱混凝土浇筑后24h内立筋禁止搬动,以免破坏墙、柱顶部混凝土。

8.9墙、柱表面禁止私自随意剔凿、修补、打磨。

9.施工安全注意事项

9.1一般要求

9.1.1施工人员进入现场,必须戴好安全帽。

9.1.2振捣工穿绝缘鞋、戴绝缘手套。

9.1.3施工现场内严禁吸烟、玩耍、打闹。

9.1.4夜间浇灌混凝土,应有足够的照明设施。严禁在楼内任何位置休息。

9.1.5浇筑墙、柱的混凝土应设操作台,严禁直接站在模板或支撑上操作,以避免踩滑或踩断坠落;操作台搭设应有两道防护栏杆,高度不低于1.2米。操作台满铺脚手板,严禁探头板,绑扎牢固。

9.1.6安全员发现安全隐患,立即制止施工。

9.1.7雨天施工禁止采用碘钨灯照明,碘钨灯的安装与拆除需由专业电工完成。砼施工属潮湿作业,严禁乱拉、乱接电线,机械应有防漏电装置。

9.1.8高空作业工人系安全带。

9.2泵送的安全要求

9.2.1砼泵机操作人员必须经过机械培训,方能上岗操作。

9.2.2泵机操作人员严格按操作规程及相关技术要求操作。

9.2.3接电气设备和线路必须由专业电工操作。

9.2.4反泵时严禁将头伸进料斗,人要远离料斗,以免混凝土飞出伤人。

9.2.5严禁使用不合格的输送管和已损坏的管卡。

9.2.6混凝土输送管道的接头应紧密可靠不漏浆,安全阀必须完好,输送前要试送,检修时必须卸压。

9.2.7必须严格按照泵水,泵砂浆,泵砼的次序进行泵送。不合格的混凝土严禁泵送。

9.2.8工作后必须将输送管、料斗及砼缸清洗干净。

1
查看完整版本: 水池墙体混凝土浇筑技术安全交底