脑积水的原因

首页 » 常识 » 诊断 » 三宝四口五临边防护专项施工方案
TUhjnbcbe - 2023/9/15 20:55:00

第一章、编制依据1、施工图2、主要标准国家标准《建设工程项目管理规范》GB/T-《建筑工程施工现场供电安全规范》GB-行业标准《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97

《建筑基坑支护技术规程》JGJ-《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-88《建筑施工安全检查标准》JGJ59-《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》年版)JGJ-

3、主要法规及规范性文件国家《中华人民共和国建筑法》主席令第91号《中华人民共和国安全生产法》主席令第70号《中华人民共和国环境保护法》主席令第22号《建设工程施工现场管理规定》建设部令15号《建设工程安全生产管理条例》国务院令第号《安全生产许可证管理条例》国务院令第号《某市建筑工程施工安全管理规定》《某市建设工程施工现场安全文明施工管理标准》

第二章、工程概况

1、本工程位于某某

本项目为地下停车场项目,地下室两层:为小型汽车库及配套设备用房,设停车位个,同时设计了人防,战时为核6B级人防综合物资库,防化等级丁级,建筑面积约平方米;划分为2个抗爆单元,战时掩蔽物资若干。

第三章“三宝”“四口”“五临边”概述1、“三宝”主要指安全帽、安全带、安全网等防护用品正确使用,“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等各种洞口的防护应符合要求,“五临边”是指深基坑、阳台、雨蓬、楼板、屋面、卸料平台等临边部位的防护,两者防护不当就存在高处坠落、物体打击等一系列事故发生的隐患。为此项目部成立以安全员为首、各班组长为成员的“三宝“四口““五临边"的专项治理小组。

2、防护材料的要求(1)钢管外径48mm壁厚3.5mm的可焊性钢管,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹。(2)扣件必须有出厂合格证明,扣件不得有裂纹、气孔、砂眼、疏松或其他影响使用性能的铸造缺陷。在螺栓拧紧力矩达65Nm时,不得发生破坏。扣件扭力矩一般为40-50N.m。(3)脚手板可采用木脚手板,每块质量不大于30kg。(4)其他材料必须符合国家规范要求,安全网、安全帽、安全带、电箱、漏电保护器、电缆、扣件等重要防护用品必须使用检验合格的产品并且“三证要齐全。

第四章“三宝”防护进入施工现场必须戴安全帽,登高作业必须系安全带。现场进出大门应有“进入施工现场必须戴好安全帽”标语。建筑工人称安全帽、安全带、安全网为救命“三宝”。

(一)安全帽

1、安全帽要求:应选购合格的产品,每顶安全帽有检验部门批量验证和工厂检验合格和准用证。拟购只。2、耐冲击:将安全帽在+50℃及-10℃的温度下,或用水浸的三种情祝下处理后,然后将5kg重的钢锤自1m高处自由落下,冲击安全帽,最大冲击力不应超过kg(0N或5KN),因为人体的颈椎只能承受kg的神击力,超过时就易受伤害。

3、耐穿透。根据安全帽的不同村质可采用在+50℃、-10℃或用水浸三种方法处理后,用3kg重的钢锥,自安全帽的上方1m的高处,自由落下,钢锥穿透安全帽,但不能碰到头皮。这就要求,选择的安全帽,在戴帽的情况下,帽衬顶端与帽壳内面的每一侧面的水平距离保持在5~20mm。4、耐低温性能良好。当在-10℃以下的气温中,帽的耐冲击和耐穿透性能不改变。5、侧向刚性能达到规范要求。6、安全帽应正确使用,规范佩带,系好安全帽,帽带必须扣在下巴下。不准乱抛、乱扔,用于坐和垫,不得使用缺衬、缺带或破损的安全帽。

(二)安全带1、安全带要求:架子工使用的安全绳长应为1.5~2m,安全带带体上应缝有永久字样的商标、合格证、检验证。合格证上应注明:产品名称、生产年月、拉力试验、神击试验、制造厂厂名、检验员姓名,安全带进场时应有合格证、检测报告、生产许可证等质量证明文件。应准备20条。2、安全带应高挂低用,防止摆动和碰撞;安全带上的各种的部件不得任意拆掉。

3、安全带使用两年以后,使用单位应按购进批量的大小,选择一定比例的数量,作一次抽检,用80kg的砂袋做自由落体试验,若未破断可继续使用,但抽检的样带应更换新的挂绳才能使用;若试验不合格购进的这批安全带就应报废。4、经常检查安全带外观质量,发现有霉变、硬脆、断裂、破损或以现异味等现象时,应及时、立即更换。5、安全带使用3~5年即应报废。6、安全带应正确使用,系好安全带、挂、扣好安全钩,现场必须配备符合国家标准的安全带,建筑施工中高空作业,攀登作业、独立悬空作业,操作人员都应系安全带,使用时应高挂在牢固、可靠的物体上。使用后,应专人负责妥善保管。

(三)安全网1、安全网要求:网目密度不低于0目/10cm*10cm,应有国家指定监督检验部门门批量验证和工厂检验合格证、检测报告和准用证。2、贯穿试验:即将1.8m×6m的安全网与地面成30°夹角放好,四边拉直固定。在网中心的上方3m的地方,用一根φ48*3.5的5kg重的钢管,自由落下,网不贯穿,即为合格,网贯穿,即为不合格。做贯穿试验必须使用中48*3.5的钢管,并将管口边的毛刺削平。钢管的断面为35mm宽的一边道圆环,当5kg重的钢管坠落到与地面成30°角的安全网.上时,其贯穿力只通过钢管上的一小部分断面,作用在网面上,因为面积小贯穿力是很大的。如果选用壁厚的钢管因贯穿时的接触面积大,贯穿时都会减弱。

3、冲击试验:即将密目式安全网水平放置,四边拉紧固定。在网中心上方1.5m处,有一个kg重的砂袋自由落下,网边撕裂的长度小于mm,即为合格。4、安全网的形式及性能。目前,建筑工地所使用的安全网,按形式及其作用可分为平网和立网两种。由于这两种网使用中的受力情况不同,因此它们的规格、尺寸和强度要求等也有所不同:

平网:指其安装平面平行于水平面,主要用来承接人和物的坠落。

立网:指其安装平面垂直于水平面,主要用来阻止人和物的坠落。

5、安全网的构造和材料。安全网由网体、边绳、系绳和筋绳构成。网体由网绳编结而成,具有菱形或方形的网目。编结物体相邻两个绳结之间的距离称为网目尺寸;网体四周边缘上的网绳,称为边绳。安全网的尺寸(公称尺寸)即由边绳的尺寸而定;把安全网固定在支撑物上的绳,称为系绳。此外,凡用于增加安全网强度的绳,则统称为筋绳。

安全网的材料,要求其比重小、强度高、耐磨性好、延伸率大和耐久性较强。此外还应有一定的耐气候性能,受潮受湿后其强度下降不太大,目前,安全网以化学纤维为主要材料。同一张安全网上所有的网绳,都要采用同一材料,所有材料的湿干强度比不得低于75%。通常,多采用维纶和尼龙等合成化纤作网绳。丙纶由于性能不稳定,禁止使用。此外,只要符合国际有关规定的要求,亦可采用棉、麻、棕等植物材料作原料。不论用何种材料,每张安全平网的重量一般不宜超过15kg,并要能承受N的冲击力。

密目式安全网的规格的两种:ML1.8m*6m或ML1.5m*6m。1.8m*6m的密目网重量大于或等于3kg。密目式安全网的目数为在网上任意一处的10cm*10cm=cm2的面积上,大于0目。

6、用密目式安全网对在建工程外围及外脚手架的外侧全封闭,就使得施工现场从大网眼的平网作水平防护的敞开式防护,用栏杆或小网眼立网作防护的半封闭式防护,实现了全封闭式防护。这不仅为工人创造了-个安全的作业环境,也给城市的文明建设增添了一道风景线,只是建筑施工安全生产的一个质的变化,也是安全生产工作的一个飞跃。一定要选择符合要求的密目式安全防护立网,决不应贪便宜而使用不合格产品。

第五章“四口”防护

建筑工程施工中,施工现场往往存在着各式各样的洞口,施工人员处在洞口旁作业,容易产生使人与物有坠落危险及危及人身安全的各种洞口,都应该按洞口作业加以防护。(一)洞口类型洞口作业的防护措施,设置防护栏杆、栅门、格栅及架设安全网等多种方式。不同情况下的防护设施。

1、各种板与墙的洞口,按其大小和性质分别设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网格或其他防坠落的防护设施。2、电梯井口,根据具体情况设防护栏或固定栅门与工具式栅门,电梯井内每层一道脚手片,也可以按当地习惯,在井口设固定的格栅或采取砌筑坚实的矮墙等措施。井道内搭设落地脚手架。3、砼未灌注的桩孔口,未填土的坑、槽口,以及开窗、地板门和化粪池等处,都要作为洞口采取符合规范的防护措施。4、在施工现场与场地通道附近的各类洞口与深度在2m以上的敞口等处除设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯示警。5、物料提升上料口,应装设有联锁装置的安全门,同时采用断绳保护装置或安全停靠装置;通道口走道板应平行于建筑物满铺并固定牢靠,两侧边应设置符合要求的防护栏杆和挡脚板,并用密目式安全网封闭两侧。

(二)洞口安全防护措施要求

洞口防护包括楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口以及管道竖井等洞口,必须设置防护,防护必须分段、分级验收。1、1mm×1mm以上的洞口,四周必须设防护栏杆固定牢固,洞口水平面用脚手板封堵严密或支挂水平安全网,安全网的四周要挂牢固、严密。×~1×1mm的洞口,钢筋不需断开,必须按照结构设计要求配置洞口加强钢筋,并用竹胶板、木板等做盖板封住洞口,盖板必须四周搁置在楼板之上,四周用水泥砂浆沟缝固定。mm以下洞口直接用盖板覆盖封闭严禁挪动洞口防护。

2、电梯井及竖井的门洞,每楼层必须设置不低于1.2m的钢筋防护门,悬挂好安全警示标志井内每层设置一道水平安全网,安全网必须封闭严密,离四壁不得大于mm。在一层挂双层(上下层间距0.5m)大眼安全网,并在上面一层大眼网上挂一层密目安全网。

3、各种管道安装时不得切除钢筋网片,以防人员坠落。管道、通风道等安装时,必须有可靠的操作空间,严禁站在洞口上作业,管道、通风道等安装后,必须及时用盖板做硬防护,固定牢固可靠;并设置明显的警示标识。

4、在结构施工的后浇带防护采用15mm厚竹胶板覆盖防护,每边搭接不小于50mm,并用木枋固定牢固,防止施工垃圾及雨水和施工用水进入后浇带,也便于施工人员通行,如图:

5、通道口的防护

5.1结构施工时马道的搭设必须与外脚手架固定连接,马道搭设形式如下:

(1)马道截面尺寸为4.6m×2m。

(2)马道立杆自基础垫层开始为单立杆,立杆下垫50mm厚木脚手板;横杆、水平杆为单钢管;马道斜段在和0mm高处设单钢管作护栏。

(3)马道休息平台用木板搭设,休息平台宽度为1m。

(4)马道斜段用3m长的木跳板搭设,在斜段上每间隔mm设置50mm宽木方做防滑条。(5)马道休息平台及坡道四周均用旧竹胶板设置挡脚板。(6)马道顶用双层木跳板作安全防护,木跳板下挂密目安全网。(7)马道所有立面用密目网全封闭。(8)随结构施工进度自休息平台处将马道横杆位置作适当调整(改口),搭设临时马道通往各施工层,临时马道两侧用钢管搭设1.2m高(0.6m、1.2m处各设置一道水平杆)防护栏杆,加设挡脚板并封密目安全网。

5.2结构施工自一层起,凡人员进出通道口(包括龙门架通道口),均应搭设安全防护棚,且安全防护棚为双层防护。所有出入口处护头棚高为5m,宽4m,护头棚双层满铺不小于50mm厚的脚手板,两层之间间距为mm,外围立杆间距1.5m,两侧用密目网封闭。其正立面上方悬挂安全警示牌。详见下图:

6、交叉作业的防护

施工现场应避免垂直立体交叉作业。

6.1各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一-垂直方向。上操作。下层操作必须在上层高度确定的可能坠落半径范围以外,不能满足时,应设置硬隔离安全防护层(搭设防护棚)。6.2模板、脚手架等拆除时,下方不得有其他人员操作,并设专人监护。

6.3模板拆除后,其临时堆放处应离楼层边缘不小于1m,且堆放高度不得超过1m楼层边、通道口、脚手架边缘等处,严禁堆放任何拆下的物体。第六章“五临边”防护(一)、基坑防护基坑围栏做法:在基坑周边搭设接1.2m高的防护栏杆钢管,钢管入土深度不小于50cm,竖向钢管间距为2m,第一道与第二道间距为0.6m.栏杆上刷红白相间的油漆,水平杆油漆的分色间距为0.5m,竖向杆的分色间距为0.4m。

(二)、临边防护临边防护包括:楼梯间防护、楼层四周防护、结构临边防护、屋面临边防护及外用电梯、龙门架临边防护等。1、楼梯间防护分层施工的楼梯口及休息平台处,必须搭设防护栏杆,楼梯跑道的侧边均搭设防护栏杆。防护栏杆用钢管搭设,栏杆搭设由上下两道横杆及栏杆柱组成,高度为1.2m,下杆离地0.6m,在楼梯转角处,埋设短钢管作固定件。搭设高度需≥1.2m,顶层楼梯口随工程结构进度安装正式防护栏杆,楼梯通道必须有足够的照明。

2、楼层四周及屋面防护楼层四周临边及屋面防护采用单层防护栏杆的形式,竖杆间距0mm,第-道水平横杆距离结构面mm,第二道水平杆距结构面0mm,底部设置扫地杆并用密目安全网闭严,立杆、水平杆刷红白间隔油漆。防护栏杆搭设需埋设地锚,地锚采用20钢筋,埋入结构层内不小于15cm,露出地面20cm,楼层周边每跨中间埋设一个地锚,屋面按4.2米间距埋设。如下图所示:

3、龙门架临边防护

龙门架与建筑物相连的通道的两侧边,必须设置防护栏杆,每层与建筑物相连出口处必须防护门。如下图所示:

4、顶板等作业面的防护

(1)脚手架间距不得大于1.8m,必须加扫地杆,操作层设1.2m高的防护栏杆,作业面满铺脚手板,脚手板必须绑扎固定。(2)操作层上不得堆放材料,不得将模板等重物堆于外架上。严禁将模板支撑直接支撑到外架上。(3)各种架子防护高度必须高于作业面1.2m,楼层周边必须设两道防护,防护立杆间距1mm,并立挂密目安全网封严。

第七章材料堆放的防护1、据现场平面布置图,材料应按指定位置存放,并分规格码放整齐、稳定,做到一头齐、一条线,同时要挂牌标识,堆放现场必须平整。2、木方、木模板、架料、水电管等必须按规格码放整齐,堆放时下面必须垫高,左右对称布置,距边沿不超过mm,并有排水措施,不得积水。钢筋下方必须垫木方。3、木方、钢管、水电管等重物堆放在钢管架子上时,堆放地面必须平整夯实,并垫通板。堆料架子必须稳定牢固;堆放高度不得大于1.5m,宽度不得大于1.2m,立杆间距不得大于1.5m。在四周设钢管支撑,并在0.6m处,1.2m处设置水平栏杆。4、各种砌块、砖堆放时码放整齐,底部必须平整,码放高度不超过1.5m。

5、存放水泥必须设专用库房,不得露天堆放,水泥等袋装材料严禁靠墙码放,存放砂、土、石料等严禁靠墙堆放,砂、石、土必须覆盖严密。6、易燃、易爆材料,必须存放在专用库房内,不得与其他材料混放。化学危险品必须储存在专用的、干燥通风阴凉的仓库、场地或储藏室内,与火源、电源等隔离,温度控制在5℃-30℃之间,并设专人管理。7、各种气瓶在存放和使用时,要距离明火10m以上,严禁混放,并且避免在阳光下曝晒,搬动时不得碰撞。严禁存放在建筑物内。第八章、验收及维护安全帽的正确佩带应由员工间互相监督,班组长检查,项目管理人员督促检查,保证人人都带好安全帽。四口、临边应每层都做好防护,并检查验收,平常加强检查维护,工程封顶后一般情况下每月检查维护一次。

1
查看完整版本: 三宝四口五临边防护专项施工方案