第一节工程概况

26.1.1电气工程:电源采用电缆直埋进户,引至一层配电室,三相四线制V/V供电。室内配线采用铜塑线穿阻燃塑料管沿墙板暗设,采用铁制配电箱,内设PE线、N线端子。

灯具选用:教室采用双管荧光灯,走廊采用半圆吸顶灯。采用联合接地装置,接地电阻不大于1.0Ω。

26.1.2暖卫工程:本工程暖卫工程主要包括室内采暖、给排水、消火栓给水、通风等系统。

采暖系统采用上供下回单管顺流式同程系统和水平串联双支管系统,热媒为95—70℃热水。管道采用焊接钢管,DN≤40为丝接,DN>32为焊接。采暖立支管采用铜闸阀,干管采用蝶阀。散热器采用TZY2-6-5[8]型普压铸铁散热器。采暖暗装管道采用聚胺脂发泡保温管,保温层厚度为50mm,外套玻璃钢保护壳。采暖明装管道,支架、散热器刷防锈漆一遍,银粉二遍。

给水系统采用下行上给式,给水管采用PP-R管,熔接。排水管道采用消*发泡塑料管,粘接。消防给水管道采用焊接钢管,焊接。消火栓采用乙型,水龙带长25m,水枪喷嘴直径19mm,消火栓口径DN65。给水管道阀门DN50以下采用铜球阀,DN50以上采用蝶阀,大便器及小便器采用红外线感应节水器。暗装消防管道,刷防锈漆二遍,明装管道,支架刷防锈漆一遍,银粉二遍。

第一节施工组织机构(见图26-1)

第一节施工准备

26.3.1施工前组织工程技术人员认真审阅施工图纸,领会设计意图,做好图纸会审工作。

26.3.2组织有关人员进行现场调查,掌握现场的实际情况,进行合理施工布署。

26.3.3根据现场情况,选择暂设地点和材料堆放场地。

26.3.4做好施工所需材料、施工机具及人员进场工作。

26.3.5做好施工人员进场前的安全技术交底工作。

第一节施工方案及施工方法

26.4.1施工方案:根据工程特点及土建进度情况适当合理地

调动人力、物力,灵活调整施工程序。本工程按以下工序组织施工:

(1)基础施工:电气工程进行接地装置安装工作,水暖工程进行预埋预留穿越基础的管道孔洞工作。

(2)主体施工:配合土建进行电气线管盒和箱体暗设,防雷引下线施工及暖卫预溜管道洞孔工作。

(3)抹灰工程完毕后,进行穿线、散热器、排水管道、给水管道、消防管道安装工作。

(4)涂料粉刷完毕后,进行配电箱、灯具、开关、插座、卫生洁具安装工作。

(5)屋面避雷带在室外装饰工程完毕后进行敷设。

26.4.2水、电分部工程主要项目施工方法

(1)电气工程

1)本工程配合土建主体施工工程量较大,合理安排人力做好配合工作,模板支撑完毕后,依照电气图纸进行灯位定位及开关管梁内钻孔,电线管在底筋绑扎完毕后进行,绑扎牢固,混凝土浇筑时,设专人看护已敷设完毕的电线管,禁止人员踩踏,对于接头、接线盒及梁转角处线管重点看护,钢管采用专用连接管件连接,禁止焊接防止破坏内锌层,模板拆除,抹灰之前,及时进行扫管,对于有问题管路及时处理,避免给穿线留隐患。将箱内及开关、插座盒内管口封好,抹灰后,进行穿线,导线规格严格按施工图纸选用,走廊、阶梯教室及其他场所成排灯具,采用挂

线方法,控制成排灯具直线偏差在5mm以内。灯具、开关、插座安装注意对墙面成品的保护。设于地下的电线管路在地面土建夯实之后进行,设于垫层内。防雷接地工程暗设于非混凝土内的材料均选用镀锌材料,严格控制钢材搭接焊长度,埋于地下的焊口刷沥清漆防腐。

2)配电箱、照明器具安装完毕后,在总进户通以三相临时电源,进行通电试验,通电试亮在24h以上无故障。

(2)暖卫工程

1)本工程在土建主体施工时,暖卫工程安排专人负责与土建的配合工作。在土建绑扎楼板钢筋时,应由专人进行各种管道孔的预留工作。在各种管道图纸位置放置塑料管,然后用绑线加以固定。楼板混凝土浇筑时,应由专人看管,以保证预留孔位置的正确,待混凝土强度达到50%时,将塑料管加以松动拔出。土建室内抹灰完毕后,即可进行室内给排水、消防、采暖管道的安装。管道外皮距离装饰面为20~50mm,管道应严格按照图纸位置及坡度进行施工。散热器应组对试压合格后方可进行安装。散热器安装垂直中心线与窗口中心线重合,内表面与墙面距离为30mm。采暖管道安装要严格按照设计坡度进行,立支管距墙20mm,干管距墙50mm。卫生陶瓷的安装在室内装饰完毕,给排水管道施工完毕后进行。卫生洁具的安装应采用地脚螺栓或膨胀螺栓加以固定,安装位置应合理,方便使用,安装应平稳、牢固、美观,安装完毕,应进行灌水试验,通水试验。

2)暖卫工程施工完毕后,应进行各系统的试水、通水调试,以检查各系统是否渗漏、通畅,从而保证使用功能。

第一节各项技术组织措施

26.5.1保证质量措施

(1)各种原材料、设备入场必须有合格证,对于质量不合格的材料,严禁安装使用。

(2)设立专职的质量检查人员,加强质量监督保障体系,定期对工程质量进行检查。

(3)对于各种隐蔽工程,必须经甲、乙、监理三方检查后,并在记录上签字、盖章、方可进行隐蔽。

(4)管道、阀门、散热器试压,必须经甲、乙、监理三方检查后,并在记录上签字、盖章方可安装。

(5)严格按施工规范和图纸要求施工。

26.5.2保证工期的措施

(1)合理利用人员,精心组织施工,力求增加作业面,必要时考虑加班作业。

(2)加强安装前予制件的准备工作。

(3)加强专业队伍作业,加快施工进度。

(4)与各有关单位配合,做好各专业交叉作业的协调,及时创造施工条件,提前施工。

(5)根据土建施工进度,灵活安装和调整施工程序。

26.5.3保证安全生产、文明施工的措施

(1)施工前要进行班前安全教育。

(2)夜间或地沟内施工要有足够的照明。

(3)各种施工电线、电缆要有良好的绝缘。电焊机等设备要有

漏电保护装置。

(4)安装机具使用前,要进行全面检查。

(5)进入施工现场,必须戴安全帽,防护用品要齐全,充分利用“安全三宝”。

(6)严禁酒后作业。

(7)材料堆放要平整,牢固,严禁超高堆放。

26.5.4降低成本的措施

(1)管件、短丝尽量考虑加工预制。

(2)管材要合理下料,减少损耗,短管要合理利用。

(3)分层、分环路计划领料,加强施工现场管理,材料要当天清理。

(4)加强工程的质量管理,消除质量隐患,避免返工现象。

(5)杜绝浪费,做到人尽其才,物尽其用,减少管理费支出。

(6)搞好文明施工,开展双增双节活动,开展提合理化建议活动。