脑积水的原因

首页 » 常识 » 常识 » 中恒云能源一篇文带你认识电力运维商巡检业
TUhjnbcbe - 2023/6/6 20:54:00
刘*连怎么样 https://jbk.familydoctor.com.cn/bjbdfyy_ys_12559/

为保证企业配电房的正常运行,实现供电系统安全生产的“可控、在控”,提高供电可靠性,减少事故的发生,就必须掌握设备的运行状况,及时发现缺陷和隐患,按期进行巡视与检查。巡检是指采用便携式检测设备,对运行设备状态量进行现场检测,其检测方式一般为带电短时间内检测,有别于长期连续的在线监测,在检测的同时进行配电房环境清扫。

巡检的分类

配电房的设备巡检,分为例行巡视、熄灯巡视和特殊巡视。

◆例行巡视

例行巡视是指对站内设备及设施外观、异常声响、设备渗漏、监控系统、二次装置及辅助设施异常告警、消防安防系统完好性、配电房运行环境、缺陷和隐患跟踪检查等方面的常规性巡查,全面巡视是指在例行巡视项目基础上,对站内设备开启箱门检查,记录设备运行数据,检查设备污秽情况,检查防火、防小动物、防误闭锁等有无漏洞,检查接地引下线是否完好,检查配电房设备厂房等方面的详细巡查。全面巡视和例行巡视可一并进行。配电房例行巡视每月不少于1次。

◆熄灯巡视

熄灯巡视指夜间熄灯开展的巡视,重点检查设备有无电晕、放电,接头有无过热现象,熄灯巡视每年不少于1次。

◆特殊巡视

特殊巡视指因设备运行环境、方式变化而开展的巡视。遇有以下情况,应进行特殊巡视:

a.大风后;

b.雷雨后;

c.冰雪、冰雹后、雾霾过程中;

d.新设备投入运行后;

e.设备经过检修、改造或长期停运后重新投入系统运行后;

f.设备缺陷有发展时;

g.设备发生过负载或负载剧增、超温、发热、系统冲击、跳闸等异常情况。

巡检的内容

◆高压配电设备检查

高压带电显示装置运行正常;

开关分·合位置指示与实际运行相符,开关内部无放电声响;

柜面各类仪表·指示灯运行正常,外壳、玻面无破损和裂纹;

电压互感器无异声,二次侧电压表指示正常;

电流互感器无异声,二次导线无断股和烧伤等现象;

电缆连接点无放电痕迹、无发热现象;

开关柜闭锁装置所在位置正确;综保装置显示正常;

避雷器绝缘体与接地连接线无裂纹、破损和放电痕迹;

电缆防护措施完好可靠,孔洞封堵严密。

◆低压配电设备检查

柜面各类仪表·指示灯与实际运行相符,外壳、玻面无破损和裂纹;

柜面开关分·合位置指示正确,联锁机构完好并和运行位置相符;

柜内通风良好,无杂物、蜘蛛网;

无功补偿装置运行正常;

功率因数无过低或超前,表计读数正确;

电容器外壳无鼓肚、渗油现象,无异常声响;

开关、接触器、熔断器、热继电器连接点无过热变色或放电现象;

所有连接点无放电痕迹、无发热现象;

电缆防护措施完好可靠,孔洞封堵严密。

◆变压器巡检

变压器运行声音正常,无特殊异声异味现象;

变压器温度控制器运行显示正常;

冷却风机检测运行时声音正常;

高低压侧接点无放电痕迹、无发热现象;

外壳接地良好,表面清洁,无放电现象;

变压器通风良好,周围无杂物、蜘蛛网。

◆直流系统检查

直流充电机装置运行正常;直流母线电压、浮充电流正常;

蓄电池壳体无裂纹漏液,发热变形;导线连接处无腐蚀松动现象。

◆辅助设施检查

模拟图板和实际运行状态相符;

安全工器具齐全、有效;

门、窗灵活,挡板完好;

消防器材齐全、有效;

捕捉小动物设施灵敏、可靠。

巡检的过程

巡检的过程主要包括安全措施、询问运行状况、班前会、巡检实施、巡检结果记录、反馈等步骤。

◆安全措施

电工进行巡检任务前,戴安全帽、穿绝缘鞋,带上工具包,出发前往客户现场。

◆询问运行情况

到达客户现场后,询问配电房设备运行情况,并进行记录。

◆班前会

填写班前会记录单,包括现场安全措施、危险点和特别注意事项、要求补充的措施、巡检人员签字等内容。

◆巡检实施

按照巡检单的内容逐项对设备进行巡检,并记录相关数据。若发现问题,拍照进行记录。

◆巡检结果记录

巡检完毕后,整理工器具,并将巡检结果进行整理。

◆反馈

将此次巡检发现的问题缺陷反馈给客户,并提供解决方法和建议;同时反馈给公司相关部门,根据情况安排检修。

1
查看完整版本: 中恒云能源一篇文带你认识电力运维商巡检业