爬梯安装
底座放置(长MM*宽MM)
2、4根mm立杆(也就是3米长的立杆)分别插到4个可调节底座,放置时留意立杆销库方向,即相邻的立杆销库高的和高的同平面,低的和低的同平面。长度方向用的横杆插到上层库
宽度方向用的横杆插到下层销库。
长横杆安装(高层销库)
水平调整(水平仪、平水尺)
3、安装纵、横向杆件,底上三层不安装短横杆,做为通道进口。其余部分横杆按0.5m一层顺序向上安装。
纵、横向杆件安装(每50CM一层)
首层检查对角尺寸(对角中心距误差5MM以内)
4、楼梯构件的垂直高度为1.5m,放置楼梯的横杆安装以进口最低一
层横杆为基准,最低一层横杆对面向上1.5m处安装一根横杆;之后向上每隔1.5m交错安装一根横杆(同一垂直面间隔3m一根横杆)。楼梯安装随横杆安装同步进行,按照转角平台大的在下、转角平台小的在上的方式将楼梯放置在横杆上。
楼梯安装(每1.5M一张楼梯放在横杆上)
5、为保证安全爬梯结构的整体稳定性,结构外侧需安装斜拉杆。长度方向安装长mm拉杆;宽度方向安装长mm拉杆。注意:斜拉杆还起到稳固、紧拉上、下层立杆连接的作用。
6、按照以上顺序,以此类推往上安装。并且在每层(3米)之间用配套螺丝、螺母将上、下层的立杆锁紧。
立杆螺丝安装(上下层立杆连接)
7、每升高3m设置一道连墙杆件。利用墩身拉杆孔通过Ф25钢筋与爬梯立杆连接;无法利用拉杆孔的,在墩身埋设预埋件通过钢管与立杆进行连接。连墙杆件没做好不能继续往上安装
8、重复以上步骤,直至达到工作需要高度。立杆在首层安装好后,可以利用长短立杆进行接口交错。
立杆交错(首层安装后)
9、楼梯扶手安装:待爬梯安装至工作高度后,安装楼梯扶手,使用配套的螺丝、螺母将扶手固定在楼梯内面。
10、安装防护栏杆:爬梯结构安装到墩顶标高后,安装长mm的立杆作为护栏使用,并用横杆连接、锁紧;出口方向(通向墩柱
的方向)不安装横杆,以便施工人员进出。
7、安全注意事项
1、爬梯安装、使用中严禁作业人员穿拖鞋、易滑鞋上岗,必需佩戴安全帽。
2、爬梯安装时必需按照安全规程要求规范挂设安全带,佩戴安全帽。
3、禁止酒后上岗,禁止疲劳作业。
4、爬梯最多允许2人同时上下,不得超载。
5、爬梯安装、使用中禁止附近抛递工具,工具应放在牢靠平台。
6、爬梯安装时,必需安装一层加固一层,施工完连墙件、扣件安装牢固检查完毕方可进行下一节施工。
7、爬梯周围围设有效安全网,防止小物件、工具掉落。
8、施工区域设置醒目警示牌、危险区域围挡,禁止非施工人员进入。
荷载分析
主要竖向载荷为人员上下,按照施工人员体重80kg,两连墙件层间同时上2人计算,载荷为kg,即0KN。人员上下为动载荷,取分项系数1.4,有竖向载荷G1=0*1.4=KN。
横向载荷主要为风载荷。因每2层即3.9m设置1层连墙件,水平约束密集,无悬臂位置,且桁架杆件均为细长结构,迎风面很小,风载荷影响不予考虑。
(1)结构参数
取最不利断面,不考虑斜杆、横向连接等,按照最不利结构进行计算。
截面积A=3.14*(0.*0.-0.*0.)=2.e-4m2,
截面惯性矩:
Iyy=I0+b2A=(3.14*(0.-0.)/64+0.6*0.6*2.e-4)*4
=(1.57e-5+9.04e-5)*4=(1.06e-4)*4=4.25e-4m4,
Izz=I0+b2A=(3.14*(0.04asx24-0.)/64+0.93*0.93*2.e-4)*4
=(1.57e-5+2.17e-4)*4=(2.e-4)*4=9.32e-4m4,
惯性半径iy==0.65m;iz==0.96m。
(2)计算
爬梯仅供人员上下,载荷极小。
强度:取主桁节竖向立杆进行强度计算。
σ=KN/((2.e-4)*4)=2.2MPa,远小于屈服应力MPa。考虑结构自重,强度上仍然有极高的安全系数。
稳定性:按照每两层联墙件自由长度3.9m,两端固定计算。
λy=μl/iy=0.5*3.9/0.65=3,λz=μl/iz=0.5*3.9/0.65=2.03,
查表《钢结构设计规范》GB,轴心受压a类截面,稳定系数ψ=1,则有则有:
σ=N/(ψA)=2.2MPa,远小于MPa。
5、安全注意事项
