北京治疗白癜风去哪个医院比较好 https://jbk.39.net/yiyuanzaixian/bjzkbdfyy/mbbdf_zx/emwsafw/冷却塔风机更换步骤
一、更换前准备
安全防护:维修人员必须穿戴好安全帽、防护手套、安全鞋,若在高处作业还需系好安全带。在冷却塔周边设置明显的警示标志,严禁无关人员靠近。同时,彻底切断冷却塔的电源,防止意外通电。
工具与材料准备:准备扳手(包括活动扳手、梅花扳手、套筒扳手)、螺丝刀、电动起子、吊车(根据风机重量选择合适吨位)、绳索、新的冷却塔风机及配套的螺栓、螺母、垫片、密封胶等材料。
风机型号确认:仔细核对新风机的型号、规格、叶片直径、转速、功率等参数,确保与原风机一致或符合冷却塔的运行要求。同时,认真阅读新风机的安装说明书。
二、拆除旧风机
拆除外部连接部件:使用扳手松开并拆除风机与电机之间的联轴器连接螺栓,妥善保存螺栓,并做好标记,以便后续正确安装。若风机与风道有连接,小心拆除连接部件,如法兰上的螺栓、卡箍等。
拆除固定螺栓:找到风机底座与冷却塔支架的固定螺栓,由于长期暴露在室外,可能存在生锈、腐蚀的情况,可提前涂抹松动剂,方便拆卸。依次拧下固定螺栓,注意保存好每个螺栓。
移除旧风机:对于小型风机,可由多名维修人员借助绳索等工具,平稳地将其从冷却塔上卸下。对于大型、较重的风机,则需使用吊车,将吊车吊臂移动至合适位置,用绳索牢固捆绑风机,确保重心平衡,缓慢起吊,将旧风机安全移出。起吊过程中,周围人员要保持安全距离,听从指挥。
三、安装新风机
安装前检查:全面检查新风机外观,确保无碰撞变形、零部件缺失等问题。手动转动风机叶片,检查是否转动灵活,有无卡滞现象。
定位与安装:使用吊车将新风机吊运至冷却塔安装位置,缓慢下降,初步对准底座安装孔,穿上螺栓但不要拧紧。利用水平仪检查风机的水平度,通过调整垫片厚度,使风机达到水平状态,确保安装精度。
固定风机:在确认风机水平度和位置无误后,按照对角线方式逐步拧紧固定螺栓,使风机牢固固定在冷却塔支架上。注意每个螺栓的拧紧力矩要均匀,符合安装要求。
连接传动部件:安装风机与电机之间的联轴器,使用百分表测量并调整联轴器的同心度,确保同心度在规定范围内,然后拧紧连接螺栓。若风机与风道连接,安装好连接部件,使用密封胶密封连接处,防止漏风。
四、调试与检查
手动盘车:在通电前,手动转动风机叶片数圈,检查是否有异常阻力、摩擦或干涉现象。确保转动顺畅后,方可进行下一步操作。
空载试运行:接通冷却塔电源,进行空载试运行。观察风机的运行状态,检查风机转向是否正确,有无异常噪音、振动或晃动。使用转速表测量风机转速,与额定转速进行对比。
负载试运行:空载试运行正常后,逐步增加冷却塔的负载,进行负载试运行。在运行过程中,密切