北京哪个医院治疗白癜风最有效 https://jbk.39.net/yiyuanzaixian/bjzkbdfyy/sfxbdf/1、安全帽的有效期
一般来说安全帽的有效期是30个月,也就是两年半的有效期,到期的安全帽应及时进行更换。
因生产厂家不同,部分安全帽有效期存在差异,可查看安全帽里面的生产信息,核对自己的安全帽是否过期。
常见隐患:
很多人的安全帽过期未更换,日常生产中部分企业未重视安全帽的有效期。
2、安全阀的检验周期
根据《安全阀安全技术监察规程》(TSGZF-)B6.3.1条,安全阀定期校验,一般每年至少一次。
常见隐患:
安全阀未定期检验;
安全阀检验标识缺失;
安全阀前后手阀未全开;
安全阀前后手阀全开但未加铅封;
安全阀前后阀门未水平安装;
安全阀检验报告与现场设备不一致;
安全阀入口出口管线孔径一致;
安全阀法兰处无静电跨接线;
3、压力表的检验周期
根据《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》(JJG52-)第7.5条,压力表的检定周期可根据使用环境和使用频繁程度规定,一般不超过六个月。
常见隐患:
压力表超期未检验;
压力表检验标识缺失;
压力表检验标签模糊不清无法识别;
压力表选型不正确;
压力表处阀门未开压力表未正常投用。
压力表检验报告与现场设备不一致;
压力表表盘模糊不清,影响观察;
压力表表盘有裂纹,影响使用;
压力表内防震液缺失;
压力表未标上限,上限需为红色;
压力表法兰处无静电跨接线;
4、可燃气体报警器的检验周期
根据《可燃气体检测报警器》(JJG-)第5.5条规定,可燃气体检测报警器的检定周期一般不超过1年。
常见问题:
可燃气体报警器超期未检验;
可燃气体报警器检验标识缺失;
可燃气体报警器检验标签模糊不清无法识别;
可燃气体报警器安装高度不正确;
可燃气体报警器安装间距不正确;
可燃气体报警器选型不正确等。
5、绝缘器具的检验周期
?绝缘手套和绝缘靴?:通常每6个月检测一次。
?高压验电器?:每年检测一次。
?绝缘棒、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳?:每年检测一次。
?地线?:检验周期不超过5年。
?绝缘绳、绝缘梯、绝缘垫、验电笔?:每半年检测一次。
常见问题:
绝缘器具超期未检验;