问:危险化学品企业如何做好检维修过程中的安全管理?
答:检维修过程中安全管理要点:1.电、气焊等特种作业人员必须持证上岗。监护人必须经过培训合格后,方可进行现场监护;2.劳保着装规范。所有参检人员必须按照相关规定佩戴安全帽、防护眼镜、防护手套,穿工作服、劳保鞋,电焊工必须穿戴绝缘手套、绝缘劳保鞋等;3.安全培训及现场交底。动火人和监护人等从事作业的人员必须了解现场情况,清楚检维修作业活动存在潜在的风险,作业前必须进行安全教育,现场情况要进行安全交底,确认后,方可检维修作业;4.规范作业票证管理。安全作业证实行一个作业点、一个作业周期内、同一作业内容一张安全作业证的管理方式;动火部位与“动火作业许可证”必须相符;检维修作业票证制定的安全措施必须经过专人落实;5.作业现场分析。检维修涉及的动火、受限空间等作业,应进行动火分析,可燃气体浓度、有*有害气体浓度及氧含量合格方可作业;6.严格落实“三不动火”等措施。“三不动火”是指没有经批准的动火作业许可证不动火,动火监护人不在现场不动火,防火措施不落实不动火;7.受限空间作业应须指派至少一名接受过专业培训的监护人,明确其监护和救援职责。进入受限空间前,每个作业人员必须将其出入证交给监护人员,并存放于显著位置;作业前应组织人员对作业各环节进行风险辨识,制定防范措施,并逐一进行落实;作业前,应采取打开人孔、手孔、料孔等与大气相通的设施进行自然通风等措施,保持受限空间内空气流通良好,作业前受限空间氧气浓度应在19.5%~23.5%范围,易燃易爆气体浓度应小于LEL(爆炸下限)的10%,有*有害气体浓度应满足GB的有关规定;在有易燃易爆物质存在的受限空间,作业过程中应使用防爆型的设备和工具;受限空间内阻碍人员移动、对作业人员造成危害,影响救援的设备(如搅拌器),应采取固定措施,必要时应移出;受限空间内必须有充足的照明,金属容器或潮湿环境须采用电压不超过24V的安全行灯,变压器不得放入容器和接触到容器;停止作业期间,应在受限空间入口处增设警示标志,并采取防止人员误入的措施;作业结束后,应将工器具带出受限空间。8.工器具规范使用。动火作业前,应检查电、气焊等工具,保证安全可靠,不准带病使用;溶解乙炔气钢瓶不应卧放,必须直立摆放,并有防倾倒措施;氧气瓶与乙炔气瓶间距不小于5米,二者与动火作业地点不小于10米;电焊回路接线应正确,电焊回路线接在焊件上,不得穿过下水井或与其他设备搭接;电焊机二次侧及外壳应进行接地或接零保护,保持接地良好,接地电阻不大于4欧姆。